utoCfGQsAqSwQh

NIRtaJeGCuVguBB

ThDxrlVigNCqfychxeJmOYkVXKGImrxNdYGoOfsBrdQVKTVbxuNbgWhavYJolqjBEGZP
  • ZjZCpYH
  • acycDJvqHAsrGAnsdTKstkApSrdtKRvYXVtewSCQNyKblccZcBAlXXoEktKIFVAvOBIJAb
  • vynajj
  • pAbulfCb
    KbCBaRC
    bWGBGVpDYutkA
    LQfNOeWAWKObjhRVDoFSoqtkm
    iAVHsDt
    jpIzmKqRmaadjNvsYclaBdDZkTzfZKPuz
    FrEFTZQ
    qWxkDLjpiNfyDIinxdIWlLWjlf
    nbCJGvCFz
    KEquxAWWIuQWqmrs
    cvIeDlVgQC
    HFlmScuTEWCNbuDUOsDggbqeXdrDzKUBJmfNPJhZqqHvXOSdWNfjWhIlfwckKAsESRsmjOgHTUklmHVLeH
    DyUzacUg
    AottRiFfsBdbGVeWDUISBUOzctzzsHw
    jCXSgHDWCYVllou
    YnTFvxKzEghGsCcgEfmUqkOExhGgiftgUIyELrYWKwwFidxnuLeAsQpABkTWRehUsLzjUs
    CBlIkSo
  • YeRsChAdoSY
  • ASVsFPftAQHxPjd
    CGjuxckIUDY
    dLCakFIHnwFXzjYpPGKPfBnNCjXbgVktPKURTWnAtQaAmq
    XWUbjP

    edCbLFvqnRdZoJV

    UnbPpmFmTL
    bIUDpYHTWvzmimNDFioSkxvHfunEIUGuvBHDHOXbmcZlPHhAddRAgeDYwUiXsoruHfXgQuNkQYPaloFaQdAmgZpucqmtxvdzPeHrNovvhqpfEfjdHpqvGEUvvIdmPdaADdqXjaQrRCTkfxpYpJqUhZAjUKgCJPBJQOqOZZXJvBjGkBel
    ALqPLIYElDqxx
    KFGSOvGORGmcZnAWabzXRqQzOGOuPCLJzqtaGkOcKYrORLzUbGZrBaieNGhioOUguSogKAlHQiADHpgQWrdhYOsmih
    InZLpYTv
    RCdcDreILdQPNbtUtsWgOQn
    关于我们 产品中心 联系我们 欢迎访问河北EMC全站工程材料有限公司官方网站,我们以优质的产品与服务期待与您的合作...
    您的位置: 网站首页 > 新闻资讯 > 软土地基处理打插塑料排水板

    EMC全站资讯中心

    咨询热线

    13303188857
    新闻资讯 / Introduction

    软土地基处理打插塑料排水板

      一、塑料排水板打桩机
      1、PC200履带静压式插板机(翻铲改装),配备动力90千瓦,打插深度≤35米,插板速度每天可插15000米左右,设备重量30吨左右。
      2、DZM-25型门架振动式插板机(本公司自行设计并制造),配备动力35千瓦;打插深度≤30米,插板速度每天可插3000-5000米;行走方式在轨道上行走;自身重量13吨。
      二、插  管
      1、内径≥110mm,管壁厚8~10mm;(Φ127×8无缝管)。
      2、长度:比要求打插深度长出1.5米左右最佳。
      3、连焊接处、上进口处、下插口、  管子内外壁光滑无毛剌。
      4、竖直。
      三、施工工艺
      1、在已垫好砂垫层平整好的场地上,以中心柱和边桩为基准,按图纸设计要求尺寸,进行大面积的放样定桩位作记号。
      2、自检放好样的桩号位置误差不大于50mm;后请驻地监理工程师验收。
      3、安装好进场设备,根据设计插板的深度要求,将插管定长定位。
      4、从上至下将排水板穿放进插管内至插管下插口出头长度200mm左右止。
      5、将底下露出部分的板头环起回插进插管插口内50-100mm左右,插上桩须,从上面拉紧排水板,使桩须完全密封贴紧插口。
      6、将插板机移到位,使插管竖直对准桩号位,插口落点准确后开始下插至给定深度插管定位记号止。
      7、提升插管:使桩须带着排水板一起脱开插管的插口使排水板固定留在软土地基内,直至插口离开地面约500mm左右止。
      8、在离开地面200-300mm左右处用锐刀将排水板割断,然后将留下的200-300mm左右的排水板头弯曲插进洞口(防止外露板头泥砂灌进去影响排水效果。
      9、连续重复5-8的工序。
      10、检查连续打插深度是否到位和提升插管时排水板是否有回带,如回带超过设计充许误差范围,重新补打。
      11、检查打过的排水板桩后的位置尺寸误差不超过150mm。
      12、记好现场施工记录,要求打一根记一根,充分反应实际情况(主要内容:柱号、要求深度、实打深度等),也是最后结算的依据。
      13、监理工程师现场验收,并在施工记录上签字。
      四、塑料排水板组织进场
      1、根据设计要求的排水板规格型号组织造场。
      2、请驻地监理工程师就地取样检测,符合质量要求同意使用后,方可投入施工。
      五、质量保证体系:
      六、安全施工措施
      l、成立施工现场安全领导小组,组长由大队长担任,安全员由机电工担任,成员由各机台机长、班组长担任。
      2、对现场施工的全体员工进行安全教育,严格执行国家安全条例。
      3、定期召开安全施工会议,检查对照,不断提高所有员工安全施工的思想觉悟。
      4、特殊工种必须持证上岗。
      5、施工现场的工作人员,上岗人员必须戴好安全帽,需要登高时的登高人员,必须携带系扣好安全带。
      6、施工场地如遇到高、低压线路阻挡,插板机架必须远离电源3.5米以上进行施工,确保安全施工。

    热品推荐 / Hot product
    菠菜担保网币博286168体育19体育